KBS 별관

본문

Project Detail

조명장비들이 LED로 변화함에 따라 RD 전용 판넬에 대한 수요가 점점 증가하고 있는데요.
한삼시스템 자회사 GDSK에서 GS1000 RD PANEL을 새로 개발하였습니다.
실시간 모니터링이 가능하고, 회로별로 부하 용량을 체크할 수 있으며, 온도 또한 모니터링이 가능합니다.
이 제품은 현재 여의도 KBS 별관에 설치되어 있으며, 안정적으로 운영되고 있습니다.
자세한 제원은 아래에서 확인 가능합니다.
제품 문의는 언제나 환영합니다!

1. 장착모듈
-. CPU 모듈 2개 (1개는 백업용)
-. RD 스위치 모듈 24개, 모듈 1개당 3개의 RD 회로를 가짐, 따라서 총 72개 회로사용 가능
-. RD 회로 부하용량: Max 5KW
2. 특징
-. CPU 모듈은 Ethernet, ArtNet, DMX/RDM 프로토콜 지원
-. CPU 모듈 및 RD 회로의 PCB 보드 온도 모니터링
-. RACK 내부 공간 3군데 온도센서를 설치하여 온도 모니터링하여 경고 레벨 이상이 되면 부저 울림
-. RD 모듈의 회로별로 부하용량 및 회로별 히트싱크 온도 모니터링
-. 하드웨어적으로 누전차단기 장착하여 과부하, 누설에 대해 하드웨어적으로 자동 차단.
-. 소프트웨어 적으로 RD 회로에 대해 부하용량 및 온도에 대한 경고레벨을 설정하여 이 경고레벨 이상이 되면 CPU 모듈에서 부저를 울림
-. 경고레벨 외에 차단레벨 설정을 하여 차단레벨이 되면 출력을 OFF 함. (출력 OFF 기능은 on/off 설정이 가능)
-. 통합제어프로그램(GUI):
* RACK이 2개 이상이더라도 통합제어프로그램에서 한꺼번에 제어 가능
* CPU 모듈과 통신은 Ethernet 통신으로 GDSK 자체 프로토콜 사용
* ArtNet 출력 가능